一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)V 1. 双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧()选择。
A. 负荷电流
B. 额定电流
C. 短路电流
满分:3 分
2. 如果负载电流超前电压90°,这个负载是()
A. 电阻
B. 电容
C. 电感
D. 电阻、电感串连
满分:3 分
3. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是()
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
满分:3 分
4. 在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流较零序电压()
A. 超前90°
B. 滞后90°
C. 超前60°
D. 滞后60°
满分:3 分
5. 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()
A. 提高灵敏度
B. 消除正向出口三相短路的死区
C. 防止反向出口短路动作
满分:3 分
6. 瓦斯保护的动作要求是()
A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸
满分:3 分
7. 电力系统短路时最严重的后果是()
A. 电孤使故障设备损坏
B. 使用户的正常工作遭到破坏
C. 破坏电力系统运行的稳定性
满分:3 分
8. 保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是()
A. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
满分:3 分
9. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是()
A. 为了提高差动保护的动作速度
B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C. 保护设置的双重化,互为备用
满分:3 分
10. 三段式电流保护中,保护范围最小的是()
A. 瞬时电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
满分:3 分