西交《发电厂电气部分(高起专)》在线作业
一,单选题
1. 屋外配电装置中隔离开关和互感器均采用( )
A. 低式布置
B. 中式布置
C. 半高式布置
D. 高式布置
      ?
正确答案:D
2. 断路器额定关合电流满足( )。
A. 不小于短路电流有效值即可
B. 不大于短路电流有效值即可
C. 不小于短路电流冲击值即可
D. 不大于短路电流有效值即可
      ?
正确答案:C
3. 选用的电器额定电流不得低于所在回路各种可能运行方式下的持续工作电流,则发电机回路电流按( )选择。
A. 发电机铭牌标注的额定电流
B. 1.05倍发电机铭牌标注的额定电流
C. 1.1倍发电机铭牌标注的额定电流
D. 1.2倍发电机铭牌标注的额定电流
      ?
正确答案:B
4. 电压互感器二次侧不容许短路是因为(  )?
A. 二次侧会出现过电压
B. 二次侧短路会烧毁绕组
C. 二次侧短路会烧毁仪表
D. 电压互感器无效
      ?
正确答案:B
5. 断路器额定峰值耐受电流是说明断路器( )。
A. 开断短路电流的能力
B. 承受短路电流热效应的能力
C. 承受短路电流电动力的能力
D. 关合短路不至于发生触头熔焊的能力
      ?
正确答案:C
6. 厂 用电接线的基本形式是:
A. 单母线不分段
B. 双母线不分段
C. 单母线按锅炉分段
D. 双母线按锅炉分段
      ?
正确答案:C
7. 中小型水电站和变电所所用的屋外配电装一般采用(  )布置方式?
A. 低型
B. 中型
C. 高型
D. 半高型
      ?
正确答案:B
8. 发电机额定电压为 ( )
A. UGe=Ue
B. UGe=1.05Ue
C. UGe=1.1Ue
D. 以上均不对
      ?
正确答案:B
9. 厂用电负荷按生产过程中的重要性可分为()。
A. 4类
B. 2类
C. 5类
D. 3类
      ?
正确答案:A
10. 根据各部分的功能不同可能会把具体的元件分解成若干部分的接线图是( )
A. 归总式接线图
B. 展开接线图
C. 安装接线图
D. 屏后接线图
      ?
正确答案:B
11. 电流互感器结构上的特点是(  )
A. 匝数多、导线细
B. 匝数多、导线粗
C. 匝数少、导线细
D. 匝数少、导线粗
      ?
正确答案:D
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2024-12-26 15:08 , Processed in 0.041410 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表