某制冷系统的制冷剂为R22,产冷量为100kW。采用蒸汽压缩的回热理论循环。蒸发温度...

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
48461
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-3-24 21:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
某制冷系统的制冷剂为R22,产冷量为100kW。采用蒸汽压缩的回热理论循环。蒸发温度为-10℃,吸气过热度ΔtR=10℃,冷凝温度为42℃。计算:(1)制冷压缩机进口处的制冷剂体积流量;(2)回热器的负荷;(3)压缩机的功率;
查R22的饱和状态表、过热蒸汽表和lg-h图的以下参数:
h1=410kJ/kg, h2 = 450 kJ/kg, h3 =252kJ/kg. h0=401kJ/kg ,h4'=188.4 kJ/kg
v'=0.0007587 m3/kg ,  v''=0.06535m3/kg ,  v1=0.07 m3/kg