一、单选题(共 20 道试题,共 100 分。)V 1. 跌落式熔断器的()相当于保护功能的整定值。
A. 下限开断电流
B. 上限开断电流
C. 额定电流
D. 额定负荷电流
满分:5 分
2. |对()的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。
A. 中、小容量
B. 大容量
C. 超大容量
满分:5 分
3. 电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的()。
A. 主保护
B. 后备保护
C. 主要保护
满分:5 分
4. 在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按()降低自动减负荷装置。
A. 电压
B. 电流
C. 频率
满分:5 分
5. 一般把继电保护动作值、动作时间的计算和()称为继电保护的整定计算。
A. 继电器选择
B. 相位计算
C. 灵敏度的校验
D. 功率计算
满分:5 分
6. 定时限过电流保护近后备灵敏系数要求()。
A. 大于1.2
B. 大于1.3 - 1.5
C. 小于 1.2
D. 小于1.3 - 1.5
满分:5 分
7. 在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按()降低自动减负荷装置。
A. 电压
B. 电流
C. 频率
满分:5 分
8. 电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应()。
A. 开放保护
B. 闭锁保护
C. 延时跳闸
满分:5 分
9. 电动机负序电流保护,当()时自动解除闭锁(I2负序电流,I1正序电流)。
A. I2>1.2I1
B. I2<1.2I1
C. I1>1.2I2
D. I1<1.2I2
满分:5 分
10. 变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过()整定。
A. 变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流
B. 变压器空载投入时的励磁涌流
C. 最大负荷电流
D. 最小负荷电流
满分:5 分
11. 瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时()。
A. 保护有最大的保护范围
B. 保护有最小的保护范围
C. 保护范围无论何时均相同
满分:5 分
12. 变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由()和时间元件构成。
A. 电流元件
B. 电压元件
C. 功率元件
D. 负序元件
满分:5 分
13. 限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择()进行校验。
A. 对保护最有利的情况
B. 对保护最不利的情况
C. 随便一种情况
满分:5 分
14. 变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及()等。
A. 绕组间的相间故障
B. 出线上的相间故障
C. 绕组与铁芯之间的单相接地故障
D. 一相绕组匝间短路
满分:5 分
15. 电动机运行中由过热保护跳闸时()。
A. 电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动
B. 电动机禁止再起动回路不动作,电动机可以再起动
C. 电动机禁止再起动回路动作,电动机可以再起动
D. 电动机禁止再起动回路不动作,电动机不能再起动
满分:5 分
16. 利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用()构成变压器差动保护。
A. 二次谐波制动原理
B. 带速饱和变流器的差动继电器
C. 鉴别波形间断原理
D. 波形对称原理
满分:5 分
17. 当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为()。
A. 备用电源自动投入装置
B. 自动重合闸装置
C. 低频减载装置
D. 低压减载装置
满分:5 分
18. 对于容量在()并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。
A. 6300 kVA以上
B. 2000 kVA以上
C. 800kVA及以上
D. 400kVA及以上
满分:5 分
19. 变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和()。
A. 重合闸位置
B. 合闸位置
C. 信号位置
D. 跳闸位置
满分:5 分
20. 变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过()整定。
A. 变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流
B. 变压器空载投入时的励磁涌流
C. 最大负荷电流
D. 最小负荷电流
满分:5 分