作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
查看: 1915|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

北交《电力系统继电保护》在线作业一

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
48439
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-30 17:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
北交《电力系统继电保护》在线作业一
试卷总分:100       测试时间:--
单选题 多选题 判断题  


一、单选题(共 15 道试题,共 30 分。)V 1.  对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( )
A. 保护区末端金属性短路
B. 保护区首端金属性短路
C. 保护区内任何一点金属性短路
      满分:2  分
2.  对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
A. √3
B. √2
C. 2
D. 1.5
      满分:2  分
3.  变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
A. 可能会引起零序方向保护不正确动作
B. 可能会引起过流保护不正确动作
C. 可能会引起纵差保护不正确动作
      满分:2  分
4.  高压输电线路的故障,绝大部分是( )
A. 单相接地故障
B. 两相接地短路
C. 三相短路
      满分:2  分
5.  考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )
A. 大于1,并取可能的最小值
B. 大于1,并取可能的最大值
C. 小于1,并取可能的最小值
      满分:2  分
6.  电流互感器不完全星形接线,( )反应所有的接地故障。
A. 能
B. 不能
C. 不确定
      满分:2  分
7.  如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为( )
A. 30°
B. 18°
C. 15°
D. 5°
      满分:2  分
8.  在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
A. 保护安装处
B. 接地故障点处
C. 变压器接地中性点处
      满分:2  分
9.  当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做(     )。
A. 电压保护
B. 差动保护
C. 过电流保护
D. 过电压保护
      满分:2  分
10.  电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
      满分:2  分
11.  断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
B. 各极触头间电弧最终熄灭为止
C. 首相触头电弧熄灭为止
D. 主触头分离瞬间为止
      满分:2  分
12.  继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
A. Ksen<1
B. Ksen=1
C. Ksen>1
      满分:2  分
13.  电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )
A. 相对愈小,动作时间愈短
B. 相对越大,动作时间愈短
C. 相对愈小,动作时间愈长
      满分:2  分
14.  电力系统短路时最严重的后果是( )
A. 电孤使故障设备损坏
B. 使用户的正常工作遭到破坏
C. 破坏电力系统运行的稳定性
      满分:2  分
15.  前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
A. 无选择、无选择
B. 无选择、有选择
C. 有选择、无选择
      满分:2  分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2024-11-16 10:02 , Processed in 0.040686 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表