一台220kv/121kv/10.5kv,120MV•A,容量比100/100/50的   三相变压器(升压器)   ,短路损耗和短路电压见表习题2-6。试计算励磁支路的导纳,各绕组电阻和等效漏抗,个参数折算到中压侧。
表 习题2-6
项目        高压-中压        高压-低压        中压-低压       
短路损耗/kw        660        256        227        未折算到   
短路电压(   )        24.7        14.7        8.8        已折算