需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
《发电厂电气部分(1)1349》16秋在线作业2
试卷总分:100 测试时间:--
单选题
多选题
一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V
1. 一台半断路器接线是属于()
A. 多角形接线
B. 桥形接线
C. 具有两组母线的接线
D. 无母线接线
满分:2 分
2. 短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
A. I类负荷
B. II类负荷
C. III类负荷
D. 不停电负荷
满分:2 分
3. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;
A. 40℃
B. 55℃
C. 70℃
D. 90℃
满分:2 分
4. 装设分段电抗器的作用是 ()
A. 限制母线回路中的短路电流
B. 吸收多余的无功功率
C. 改善母线的电压质量
D. 改进用户的功率因数
满分:2 分
5.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
6. 在10KV出线上,电流互感器通常()
A. 三相式星形接线
B. 两相式不完全星形接线
C. 三相式三角形接线
D. 单相式接线
满分:2 分
7. 采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是()
A. 提高开断能力
B. 均衡电压
C. 阻隔直流
D. 匹配参数
满分:2 分
8.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
9. 矩形截面导体竖放比平放散热效果()
A. 好
B. 差
C. 一样
D. 可好可差
满分:2 分
10. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()
A. 起始温升
B. 起始温升和载流量
C. 载流量
D. 起始温度
满分:2 分
11. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;
A. 156.8kA2s
B. 143.9kA2s
C. 162.6kA2s
D. 170.6kA2s
满分:2 分
12.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
13. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 2.计算发电机引出线的经济截面;
A. 1251mm2
B. 1327mm2
C. 1361mm2
D. 1395mm2
满分:2 分
14.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
15. 当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为()
A. 60℃
B. 70℃
C. 85℃
D. 105℃
满分:2 分
16.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
17. 隔离开关的用途之一是()
A. 切断负荷电流
B. 切断短路电流
C. 拉合小电流回路
D. 拉合大电流回路
满分:2 分
18. 按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
A. 必须经济截面小于标准截面
B. 必须经济截面大于标准截面
C. 必须经济截面等于标准截面
D. 经济截面可能大于或小于标准截面
满分:2 分
19. 在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()
A. 额定电流
B. 额定电压
C. 额定开断电流
D. 额定峰值耐受电流
满分:2 分
20. 配电装置的母线截面积选择是按( )
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定
满分:2 分
21. 发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量()
A. 增大
B. 减小
C. 一样
D. 不确定
满分:2 分
22.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
23. 目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是()
A. 油断路器
B. 压缩空气断路器
C. SF6断路器
D. 真空断路器
满分:2 分
24.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
25. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 可大可小
满分:2 分
26. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。27. 水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在()
A. B相
B. C相
C. A相
D. 边相
满分:2 分
28.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
29. 三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()
A. 导体的机械强度
B. 导体的形状
C. 导体的布置位置
D. 导体的形状及相对位置
满分:2 分
30. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
A. 前者大于后者
B. 前者小于后者
C. 二者相等
D. 可大也可小
满分:2 分
31.
A. A
B. B
C. C
D. D
满分:2 分
32. 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点()
A. 因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的
B. 但单母线分段接线具有更大的运行灵活性
C. 并且两者的设备数量一样
D. 但双母线接线具有更大的运行灵活性
满分:2 分
33. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度;
A. 100℃
B. 150℃
C. 65℃
D. 90℃
满分:2 分
34. 大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用()
A. 单母线
B. 双母线
C. 单母线分段
D. 双母线分段
满分:2 分
35. 为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的()
A. 5%
B. 10%
C. 60%
D. 80%
满分:2 分
请同学及时保存作业,如您在20分钟内不作操作,系统将自动退出。