一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. 三种圆特性的阻抗继电器中,__既能测量故障点的远近,又能判别故障方向。
A. 全阻抗继电器;
B. 方向阻抗继电器;
C. 偏移特性阻抗继电器
满分:2 分
2. 无零序电流分量的不对称短路是( )
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 单相接地短路
D. 两相短路接地
满分:2 分
3. 短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要()
A. 小
B. 大
C. 一样
D. 不受影响
满分:2 分
4. 构成电力网的主要设备(一次设备)有( )
A. 变压器,用户
B. 变压器,电力线路
C. 电缆,架空线
D. 电阻,电容
满分:2 分
5. 应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,系统稳定的条件是( )
A. D<0 SEq>0
B. D<0 SEq<0
C. D>0 SEq<0
D. D>0 SEq>0
满分:2 分
6. 前加速保护主要用于( )以下由发电厂或重要变电所引出的直配线路上
A. 35kv
B. 60kv
C. 110kv
D. 220kv
满分:2 分
7. 系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( )
A. 正序、负序、零序并联
B. 正序、负序并联、零序网开路
C. 正序、零序并联、负序开路
D. 零序、负序并联,正序开路
满分:2 分
8. 下列故障形式中对称的短路故障为_____
A. 单相接地短路
B. 两相短路
C. 三相短路
D. 两相接地短路
满分:2 分
9. 频率的一次调整是( )
A. 由发电机组的调速系统完成的
B. 由发电机组的调频系统完成的
C. 由负荷的频率特性完成的
D. 由无功补偿设备完成的
满分:2 分
10. 变压器纵差动保护是变压器的( )保护
A. 主
B. 后备
C. 辅助
满分:2 分
11. 电力系统中发生概率最多的短路故障是( )
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 两相短路接地
D. 单相接地短路
满分:2 分
12. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( )。
A. 三相短路;
B. 两相短路;
C. 三相或两相短路都可以。
满分:2 分
13. 电压损耗是指____
A. 数值差
B. 分值差
C. 相量差
D. 矢量差
满分:2 分
14. 我国规定,正常运行时电力系统的频率应当保持在()Hz的范围之内
A. 50±0.2
B. 50±1
C. 50±2
满分:2 分
15. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用_____阻抗继电器
A. 全
B. 方向
C. 偏移特性
满分:2 分
16. 阻抗继电器通常采用0。接线方式,是因为( )
A. 可躲过振荡
B. 可提高阻抗继电器的灵敏性
C. 在各种相间短路时,测量阻抗Zm均为Z1L
满分:2 分
17. 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器()。
A. 内部故障
B. 套管故障
C. 电压过高;
D. 一、二次主TA故障。
满分:2 分
18. 分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( )
A. 等耗量微增率原则
B. 等面积定则
C. 小干扰法
D. 对称分量法
满分:2 分
19. 定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了()
A. 提高保护的灵敏性;
B. 外部故障切除后保护可靠返回;
C. 解决选择性。
满分:2 分
20. 变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是()
A. 所有变压器均装;
B. 视变压器的使用性质而定;
C. 1500kVA以上的变压器要装设
D. 8000kVA以上的变压器要装设
满分:2 分
21. 实用的整流型方向阻抗继电器引入插入电压Um的目的是( )
A. 提高执行元件的灵敏性;
B. 降低阻抗继电器的精确工作电流
C. 消除死区和防止保护安装处反方向近处两相短路时保护误动;
满分:2 分
22. 电压降落指线路始末两端电压的( )
A. 数值差
B. 分值差
C. 相量差
D. 矢量差
满分:2 分
23. 过电流保护通常是指其启动电流按照躲开( )来整定的一种保护装置。
A. 最大负荷电流
B. 最小负荷
C. 常负荷
满分:2 分
24. 过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个 () 而组成的装置。
A. 负荷电压元件;
B. 复合电流继电器
C. 方向元件
D. 复合电压元件
满分:2 分
25. 简单系统静态稳定判据为( )
A. >0
B. <0
C. =0
D. 都不对
满分:2 分
26. 系统发生单接地短路故障时,复合序网的连接方式为( )
A. 正序、负序、零序串联
B. 正序、负序并联、零序网开路
C. 正序、零序并联、负序开路
D. 零序、负序并联,正序开路
满分:2 分
27. 系统发生两相短路故障时,复合序网的连接方式为( )
A. .正序、负序、零序并联
B. 正序、负序并联、零序网开路
C. 正序、零序并联、负序开路
D. 零序、负序并联,正序开路
满分:2 分
28. 应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是____
A. 整步功率系数大于零
B. 整步功率系数小于零
C. 最大减速面积大于加速面积
D. 最大减速面积小于加速面积
满分:2 分
29. 准同期控制器要解决的问题是( )
A. 无扰动合闸
B. 有扰动合闸
C. 自动重合闸
满分:2 分
30. 欠电压继电器的动作电压_返回电压。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
满分:2 分
31. 在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是____
A. 两相短路
B. 两相断线
C. 单相接地短路
D. 两相短路接地
满分:2 分
32. 三段式电流保护中后备保护有()
A. 无时限电流速断保护
B. 带时限速断保护
C. 过电流保护
满分:2 分
33. 继电保护的灵敏系数Ksen。要求____。
A. <1
B. =l
C. >1
满分:2 分
34. 电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( )
A. 电压,电流
B. 电阻,电抗
C. 电阻,功率
D. 电流,电抗
满分:2 分
35. 过电流继电器的动作电流___返回电流
A. 大于
B. 小于
C. 等于
满分:2 分