作业辅导网

标题: 110kV/11kV降压变压器折算到一次侧的阻抗为(2.44+j40) [打印本页]

作者: 李老师    时间: 2020-9-20 11:04
标题: 110kV/11kV降压变压器折算到一次侧的阻抗为(2.44+j40)
110kV/11kV降压变压器折算到一次侧的阻抗为(2.44+j40)Ω,已知最大负荷和最小负荷时流过变压器等效阻抗首端的功率分别为   =(28+j14)MV•A,   =(14+j6)MV•A,一次测实际电压分别为   =110kV,   =114KV。要求二次侧母线电压在最大负荷时不低于10.3kV,最小负荷时不高于10.75kV,确定变压器二次侧所需的无功补偿容量。 (10 分)