作业辅导网

标题: 如图1网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明... [打印本页]

作者: 李老师    时间: 2019-8-5 22:54
标题: 如图1网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明...
如图1网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到20KM时情况如何?由此得出什么结论?已知 Kk’=1.2,z1=0.4/km,Zs.min=12,Zs.max=18。

图1
2、如图2所示系统,在线路MN上装设纵联电流相位差动保护。已知  ,线路长400km,电流互感器和保护置的角误差分别为 和 ,裕度角 取 。问:当纵联电流相位差动保护的闭锁角 和 时,两侧保护是否都保证在线路K点三相短路时正确动作?为什么?