作业辅导网
标题:
有一台121/10.5,容量为31500kVA的三相双绕组变压器,名牌给出的试验数据为: △PK...
[打印本页]
作者:
李老师
时间:
2019-8-1 10:38
标题:
有一台121/10.5,容量为31500kVA的三相双绕组变压器,名牌给出的试验数据为: △PK...
有一台121/10.5,容量为31500kVA的三相双绕组变压器,名牌给出的试验数据为:
△PK=200kW, △P0=47kW,Uk%=10.5,I0%=2.7,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路,忽略导纳支路,将Γ型等值电路转换为∏型。
2、电力网络如图2所示,各元件参数用纯电抗表示,试绘制该电力网正序、负序及零序等值电路,写出网络的f1点发生两相接地短路时正序、负序及零序等效