作业辅导网

标题: 某办公楼会议室外纵墙,每4.5m设一2.7m宽的窗户,横墙间距20m,纵墙厚为240mm,用M... [打印本页]

作者: 李老师    时间: 2017-10-3 10:44
标题: 某办公楼会议室外纵墙,每4.5m设一2.7m宽的窗户,横墙间距20m,纵墙厚为240mm,用M...
某办公楼会议室外纵墙,每4.5m设一2.7m宽的窗户,横墙间距20m,纵墙厚为240mm,用M5砂浆砌筑,墙高4.6m。试验算纵墙高厚比。
周边拉接墙        S>2H        2H≥S>H        S≤H
刚性方案H0        1.0H        0.4S+0.2H        0.6S

2.已知窗间墙上支承钢筋混凝土梁(图示),梁端荷载设计值产生的支承压力为40KN,上部荷载设计值产生的轴向力为150KN。墙截面尺寸为 ,采用砖MU10和混合砂浆M5。试验算梁端支承处砌体的局部受压承载力。(梁跨 )

附表1烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值
砖强度等级        砂浆强度等级
        M15        M10        M7.5        M5        M2.5        0
MU30        3.94        3.27        2.93        2.59        2.26        1.15
MU25        3.60        2.98        2.68        2.37        2.06        1.05
MU20        3.22        2.67        2.39        2.12        1.84        0.94
MU15        2.79        2.31        2.07        1.83        1.60        0.82
MU10        ----        1.89        1.69        1.50        1.30        0.67
附表2 影响系数 (砂浆强度等级 )
         
        0.175        0.2        0.225        0.25        0.275        0.3
        0.73        0.68        0.62        0.57        0.52        0.48
4        0.64        0.58        0.53        0.49        0.45        0.41
6        0.59        0.54        0.49        0.45        0.42        0.38
8        0.54        0.50        0.46        0.42        0.39        0.36
10        0.50        0.46        0.42        0.39        0.36        0.33
二、简答题(每小题25分,共50分)
1、砌体的种类有哪些?提高砌体抗压强度的有效措施是什么?
2、刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合什么要求?