作业辅导网

标题: 《电力系统保护与控制》在线作业一 [打印本页]

作者: 李老师    时间: 2017-3-20 21:36
标题: 《电力系统保护与控制》在线作业一
《电力系统保护与控制》在线作业一
试卷总分:100       测试时间:--
单选题

一、单选题(共 20 道试题,共 100 分。)V
1.  电力系统振荡闭锁装置,在系统发生振荡且被保护线路短路时,( )
A. 不应闭锁保护
B. 应可靠闭锁保护
C. 是否闭锁保护不确定
D. 应退出闭锁装置
      满分:5  分
2.  继电器按继电保护的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器就是测量继电器中的一种。
A. 对
B. 错
      满分:5  分
3.  无论是发生对称短路还是不对称短路,( )将发生突变。
A. 负序分量
B. 零序分量
C. 正序分量
D. 正序分量和负序分量
      满分:5  分
4.  互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()
A. 便于测量时形成回路
B. 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时 , 高电压对二次设备及人身的危害
C. 泄漏雷电流。
      满分:5  分
5.  Y/d11接线变压器纵差动保护采用电流相位补偿接线后,星形侧电流互感器流入差动臂的电流是电流互感器二次电流的()倍
A. 1
B. 2
C. 3
D. 3^1/2
      满分:5  分
6.  在中性点直接接地系统中,降压变压器的过电流保护宜采用( )接线
A. 两相式
B. 两相三继电器
C. 三相完全星形
D. 两相电流差
      满分:5  分
7.  影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值( )
A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 可能大于1或等于1或小于1
      满分:5  分
8.  三种圆特性的阻抗继电器中,()既能测量故障点的远近,又能判别故障方向。
A. 全阻抗继电器
B. 方向阻抗继电器
C. 偏移特性阻抗继电器
      满分:5  分
9.  利用二次谐波分量制动原理构成的变压器纵差动保护,可以有效地躲过()的影响
A. 正常运行时的不平衡电流
B. 外部短路时的不平衡电流
C. 励磁涌流
      满分:5  分
10.  在变压器纵差动保护中,由于电流互感器的实际变比与计算变比不等产生的不平衡电流,因此可用差动继电器的()线圈来消除。
A. 差动
B. 平衡
C. 短路。
      满分:5  分
11.  变压器的瓦斯保护能反应()。
A. 变压器油箱内的故障
B. 油面降低
C. 变压器油箱内故障和油面降低
D. 引出线短路
      满分:5  分
12.  发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流,按躲过()整定
A. 发电机的额定电流
B. 发电机正常运行时的不平衡电流
C. 发电机外部短路时不平衡电流。
      满分:5  分
13.  变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以()次谐波所占的比例最大
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
      满分:5  分
14.  电力系统振荡闭锁装置,在系统正常运行时,( )
A. 不应闭锁保护
B. 应可靠闭锁保护
C. 是否闭锁保护不确定
D. 应退出闭锁装置
      满分:5  分
15.  相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是( )
A. 消除三相短路时方向元件的动作死区
B. 消除出口两相短路时方向元件的动作死区
C. 消除反方向短路时保护误动作
D. 消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动
      满分:5  分
16.  零序电流保护具有()特点
A. 接线简单、灵敏度低
B. 接线简单、可靠性低
C. 动作迅速和保护区稳定
D. 接线简单、灵敏度高、保护区稳定
      满分:5  分
17.  高频保护用的高频阻滤器是直接串接在工频线路中的,所以对()
A. 工频电流有较大影响
B. 工频电流影响不大
C. 对线路有影响
      满分:5  分
18.  “商”的广义含义指的是什么()。
A. 交换行为
B. 投资行为
C. 协议行为
D. 一切营利性行为
      满分:5  分
19.  为减小线路纵联差动保护的不平衡电流,差动保护应采用()的电流互感器。
A. 同型号
B. 同变比
C. 同型号、同变比
D. 同型号不同变比
      满分:5  分
20.  中性点直接接地系统,最常见的短路故障是()
A. 金属性两相短路
B. 三相短路
C. 两相接地短路
D. 单相接地短路
      满分:5  分